Vannbåren varme

TN-nett - Er det krav til to-polt bryter på termostat når den skal brukes til å styre en Danfoss 230V aktuator for å slå av /på vannbåren gulvvarme?

Olav har rett, og for utstyret du beskriver har det nok aldri vært krav til allpolig brudd.

For elektrisk utstyr i baderom, som kunne medføre berøringsfare, var det fram til 2008 (det kom egen endring av delnorm 701 det året) diverse krav til allpolig brudd for elektrisk utstyr i baderom.
Nå er det aller meste av kravene i NEK 400:2006, til allpolig brudd for elektrisk utstyr i baderom, historie. Det som gjenstår er kun følgende i avsnitt 701.537 i NEK 400:2022:

701.537.1.101 For en fast tilkoblet belysningsarmatur skal det installeres en betjeningsbryter
som medfører at alle spenningsførende ledere i strømforsyningen til lyskilden kobles ut dersom:
• lyskilden kan skiftes ut av brukeren, og
• kapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, og
• lyskilden ikke er forsynt ved SELV eller PELV.
Utkoblingen av de spenningsførende lederne skal utføres av betjeningsbryteren, eller av et
annet koblingsorgan (for eksempel en kontaktor, et relé).

701.537.3.1
Legg til følgende avsnitt:
701.537.3.1.101 Boblebad og steamdusjer i samsvar med hhv. NEK EN 60335-2-60 og
NEK EN 60335-2-105 og utført som utstyr klasse I, skal være fast tilkoblet, og skal ha et
forankoblet allpolig utstyr for utkobling for mekanisk vedlikehold.