Ved en internkontroll kom jeg over 3stk hurtigberedere på 15L og 3kW i en ny installasjon. Det er boligdelen i NEK400 som sier at VVB over 1,5kW skal være fast tilkoblet, så etter min mening er dette ikke noe brudd i henhold til normene i NEK. Men det kan i teorien være ett brudd på FEL §10.
Med tanke på at dette er små hurtigberedere som bruker rundt 15min på å varme opp vannet. Så vil det heller ikke være høy belastning på kontakten i lengre perioder, så lenge det ikke forbrukes mye varmtvann.
Personlig hadde jeg nok koblet disse fast eller med sikkerhetsbryter. Jeg har på andre kontroller oppdaget flere kontakter som har vært NÆR branntilløp tilkoblet VVT beredere, så her velger jeg personlig å ikke ta noen sjanser.
Hva mener fagfolk generelt om dette?