Hei,
1:
1pol sikring i et IT-230V system fra boligskap til eks en vaskemaskin. Når kom forskriften / kravet om at dette ikke er lov lenger
2:
Sikkerhetsbryter / innretning for mulighet til mekanisk vedlikehold av utstyr, eks: VVB og varmepumpe utedel. Når kom det et krav om man må installere dette så praktisk nært utstyret som mulig.
Takk for svar :)
1. Dette har, så vidt jeg vet, aldri vært tillatt.
Det er tillatt for TN, men sterkt anbefalt i Veiledning 1 til avsnitt 431.3.2.1 å benytte topolt vern.
2. NEK 400 stiller ikke krav til sikkerhetsbryter for VVB, men det er lurt om avstanden mellom tavle/sikringsskap og VVB er stor.
Varmepumpe er en maskin og regulert av Maskinforskriften og NEK EN 60204-1. Sikkerhetsbryter nær varmepumpens utedel, eller tilkobling med støpsel i stikkontakt, er metoder som sikrer den som utfører mekanisk vedlikehold.