Hei
Lurer på litt den tekniske forskjellen mellom skillebrytere/knivsikring og dagens automatsikringer.
Er det kun effekten de tåler å bryte?
Må inn med ein ny effektbryter i ei tavle som er smikk full av gamle knivsikringer som har 63A patroner og lurde på om det var mulig å bytte de knivsikringene med 63A automatsikringer for å lage meir plass?
Antar bryterevnen vil være største grunnen. Kan eg da berre sjekke med nettleverandør om ik3pmaks er innenfor 15kA, som er det 63A automatene tåler?