Skifte automatsikringer

Vurderer å skifte automatsikringer uten jordfeilbryter til automat med jordfeilbryter. Dette er en hytte fra 1998 og jordfeilvarsler med lyd/lys alarm. Overspennings vern montert. Til vaskemaskin og bereder er kursene skiftet til automater med jordfeilbryter.
Det er montert 13 amp automater og trekt 1.5 mm kabel. Alt anlegg er skjult. Kan disse byttes med 13 automater m/jordfeilbryte eller må det benyttes 10 amp automat?

Min vurdering, med bakgrunn i avklaringer i Elsikkerhet nr. 63 og Elsikkerhet nr. 78, er at dette regnes som vedlikehold. Overordnet krav er at elsikkerheten ikke skal svekkes ved endringen, og det blir den ikke her.

Det er altså "innafor" å bytte til 13 A jordfeilautomater (men 10 A bør vurderes, og benyttes om dette ikke kommer i konflikt med driftssikkerheten/egnetheten til forutsatt bruk). Type karakteristikk (tradisjonelle B-vern/C-vern kontra "boligvern") har også betydning, og bør tas med i vurderingen.