Hei.
Trenger hjelp til å svare ut noen spørsmål angående ESD sensitive stoffer.
Defineres ESD sensitivt i forhold til minste tennergi? Og hvor går i såfall øvre grense for når det ikke lenger anses som sensitivt?
Hei.
Trenger hjelp til å svare ut noen spørsmål angående ESD sensitive stoffer.
Defineres ESD sensitivt i forhold til minste tennergi? Og hvor går i såfall øvre grense for når det ikke lenger anses som sensitivt?
Hei Thomas,
Tusen takk for spørsmålene.
1. Støv (pulver)
Standarden NEK EN 60079-10-2 tar for seg klassifisering av områder med brennbart støv. Brennbart støv er definert som finfordelt partikler (med maksimal størrelse 500 mikrometer) som kan danne en eksplosiv atmosfære med luft ved atmosfærisk trykk og normal temperatur.
Er det et spørsmål om støvet er brennbart eller ikke kan bli bekreftet ved laboratorietester i samsvar med standarden ISO/IEC 80079-20-2.
2. Væsker (gasser)
Standarden NEK EN 60079-10-1 tar for seg klassifisering av områder med brennbare gasser. Brennbart stoff er definert som et stoff som selv er brennbart, eller i stand til å produsere en brennbar gass, damp eller tåke.
En eksplosive atmosfære er en blanding av luft (atmosfæriske betinger trykk/temperatur) sammen med brennbare stoffer i form av gass eller damp ,som eter antenning, opprettholder en forbrenning.
Standarden NEK IEC 60079-20-1 tar for seg stoff-karakteristikker for gass og damper. Standarden beskriver testmetoder og data.