Jeg går VG2 El energi, og vi holder på med jordingsystemer. Kan noen hjelpe meg å definere alle disse ordene? Blir så forvirret når det er så mange like ord som betyr forskjellige ting, og forskjellige bøker og ulike nettsider bruker alle ordene om hverandre. Si gjerne ifra om noen av ordene er den samme tingen.
Utsatt ledende del
Annen ledende del
PE-skinne
PE-leder
Hovedjordskinne
Hovedjordleder
Jordingsleder
Jordleder
Jording
Beskyttelsesleder
Jordsmonn
Jordelektrode
Utgjevningsforbindelse
Utgjevningsleder
Hovedutgjevningsforbindelse
Hovedutgjevningsleder
Tilleggsutgjevningsforbindelse
Det er IEC som definerer elektriske termer.
Relevante begreper er definert i del 2 i NEK 400:2018. Mange av de viktigste finner du dessuten fra side 30 i Montørhåndboka.
Følgende begreper er endra eller utgått:- PE-skinne er ikke normert, men det kan være flere hovedjordskinner i en installasjon,- PE-leder = beskyttelsesleder,- hovedjordleder = jordingsleder,- jordleder = beskyttelsesleder,- jording er ikke normert, (å) jorde er derimot definert i NEK 400,- jordsmonn er ikke normert, (lokal) jord er definert i NEK 400,- hovedutjevningsforbindelse og hovedutjevningsleder er ikke normert, men tilsvarer utjevningsleder for beskyttelsesformål som forbindes til hovedjordskinnen (ref. avsnitt 544.1 i NEK 400:2018).