Hei.
Jeg har en tavle med tre sikringer, en hovedsikring med jfb på 25A og underliggende C6 3-pol til motor og b6 2-pol til styrestrøm.
Hvordan går jeg fram for å dimensjonere hovedsikringen sett at den ikke allerede var der?
Tar jeg utgangspunkt i at Ib er 6*2 A?
Takk for hjelpen!
Installasjonens overbelastningsvern (hovedvern) dimensjoneres etter "normaleffekten" i anlegget. Vanligvis bør det også tas hensyn til fremtidig utvidelse (ok med 20 % reservekapasitet). For å finne "normaleffekten" benyttes det en sannsynlig samtidighetsfaktor.
For installasjonen du beskriver vil samla effekt ligge nær motorens effektuttak ved normal drift. Forslag til fremgangsmåte, for valg av kabel og vern til motorkurser, er gitt på side 354 i Montørhåndboka NEK 400:2018. Tilsvarende er dimensjonering av hovedvern vist på side 133 i samme bok.