Motordimensjonering

Hei, jeg holder på å øve meg på kabeldimensjonering og har to sprøsmål.

1. I NEK 400:2018 533.2.1 står kravene jeg skal bruke for å sjekke overbelastningsstrømmen, men jeg har et spørsmål på krav Ib < In < Iz. Er In sikringen sin merkestrøm eller børr jeg benytte motorvernet sin høyeste instilling ?

2. Når jeg velger å benytte en kable med lavere tversnitt en 4mm2 må jeg ta hensyn til småe tversnitt som står i NEK 400:2018 på side 213. Er vernets merkestrøm motorvernet sin høyeste instilling eller sikringen sin merkestrøm ?

Også viktig å ta hensyn til startstrømmen (I4-verdien).

Gode tips om sikring av motorer finnes her; http://www.eaton.no/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendition=Primary&dDocName=PCT_698826.