Dimensjonering av tavle med solceller

Hei

Skal dimensjonere kabel fra hovedtavle (med 250A hovedbryter) til ny tavle.
Hovedtavla er smikkfull, så det ble valgt å utvide med ny tavle på sida.

Ny tavle skal ha to effektbrytere, ein til solcelle inverter (200A) og ein til forbrukerkurser i tavla (125A)

Når ein skal dimensjonere kabelen som skal gå fra hovedtavla til nye tavla, må man ta høyde for full mate effekt fra solcellene, i tilegg til full effekt fra hovedbryter i tavla?

Altså 125A+131A, + 20-30% (inverter leverer 131.A, produsent krever 200A sikring)

Eller fungerer det anleis når du har "pluss" strøm?

Kabelen, fra hovedtavla til den nye tavla, må ha en strømføringsevne som er større enn maksimal strøm den skal føre. Optimal produksjon i solcelleinstallasjonen gir trolig maksimal strøm.