Vi skal montere en 55kW solcelleomformer på veggen rett ved elektrotavlen. Det er 230V IT. Det monteres en effektbryter på 140A for avgang mot omformeren og 5m 50mm² enlederkabler inn til bryteren forlagt på metallbru.Er det krav til dobbelisolert kabel?
På AC-siden av solcelleomformeren er det ikke gitt spesielle krav til utførelse av ledningssystemer (slik som på DC-siden), i delnorm 712 i NEK 400.
For IT er generelt krav i avsnitt 411.6.5 relevant.