Hei!
Hvordan blir vurderingen av montering av dusjtoalett i sone 1 eller 2?
Kan dette monteres så lenge produktet er klasifisert IPX4?
Hei!
Hvordan blir vurderingen av montering av dusjtoalett i sone 1 eller 2?
Kan dette monteres så lenge produktet er klasifisert IPX4?
For sone 1 gjelder avsnitt 701.55 i NEK 400:2018, hvor det står følgende:I sone 1 skal det bare installeres utstyr som er fast montert og fast tilkoblet. Utstyret skal være egnet for bruk i sone 1 i samsvar med produsentens bruksanvisning.
For sone 2 gjelder avsnitt 701.512.2.103, og her står det at installasjonsmateriell annet enn stikkontakter er tillatt.