Har lest forskjellige forklaringer på stikk i sone 2 . Noen sier ingen stikk mens andre sier stikk IP 44. Hva er reglene?
NEK 400 gir deg svaret. :-)
Stikkontakter kan ikke plasseres i Sone 2.
Avsnitt 701.512.2.101.4 på side 347 i NEK 400:2022 beskriver følgende: Sone 2
Kun følgende utstyr kan monteres:
• fast tilkoblete forbruksapparater som minst har kapslingsgrad IPX4,
• stikkontakter med merkespenning ≤ 25 V AC eller ≤ 60 V DC og som har en kapslingsgrad
på minst IPX4, montert i kurser beskyttet med SELV eller PELV og hvor strømkilden skal
være plassert utenfor sone 0 og sone 1,
• fast tilkoblet installasjonsmateriell, annet enn stikkontakter, og som minst har kapslingsgrad
IPX4, og
• forsyningsenheter til barbermaskiner i samsvar med NEK IEC 61558-2-5. Dersom
forsyningsenheten er plassert slik at den med sannsynlighet vil utsettes for vannsprut, skal
den minst ha kapslingsgrad IPX4.