Hei!
Er det noen som vet om type E stikkontakt ikke er tillatt til bruk i Norge?
Jeg har undersøkt en del men ikke klart å finne et klart svar. Selv om NEK 502 ikke lister denne typen kontakt så står det, så vidt jeg kan se, ingenting om at det er ulovlig med andre typer enn de listet i 502.
I Forskrift om elektrisk utstyr er det henvist til NEK 502, og så vidt jeg kan tolke, står det ingenting om at andre typer ikke er lov, så lenge tilsvarende sikkerhetsnivå kan dokumenteres..
Alle innspill mottas med takk!
I følge NEK 400.823 skal stikkontakter være i samsvar med NEK 502. Oppsatte stikkontakter av typen CEE 7/5 er ikke nevnt i NEK 502 Norske tillegg og avvik til NEK IEC 60884-1 som gjelder for plugger og stikkontakter som brukes i Norge, og således ikke akseptert i henhold til NEK 400.
Lenge siden det ble felles plugg for stikk type E og F
NEK 400 og NEK 502 er standarder, og dermed ikke myndighetskrav som følger av lov og forskrift. Imidlertid er det som oftest lurt å følge standardene, og det kan være vanskelig å få aksept for egne vurderinger i strid med standardenes krav.
Min anbefaling er derfor å forholde seg til kravene i NEK 502. Valg utover dette bør avklares med myndighet (DLE) i forkant av montasje, da det er sannsynlig at slike valg ikke aksepteres.
Tror vedkommende blir forbanna hvis støpselet som prøves å plugges inn ikke har det hulet for jordpinnen.....
Hehe, ja absolutt. Men hvis man ser bort fra det at det kan være upraktisk/ikke brukandes til en del formål - er det ulovlig tro?
Skummet kjapt gjennom regelverket nå.
Ikke ulovlig i den forstand nei, men det må gjøres en jobb av leverandøren. Leverandøren må teste og oppfylle kravene for stikkontakt.
Dette er altså ikke noe et elektrikerfirma får til å fikse med litt kreativ tenking.
Takk for svar så langt!
Ja, det er litt i de baner jeg også har tenkt.
1) I Forskrift om elektrisk utstyr §23 står det at "Plugger og stikkontakter til bruk i boliger og tilsvarende bruksområder skal antas å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I dersom de tilfredsstiller sikkerhetsnivået i Norsk Elektroteknisk Komités norm 502 (NEK 502) og dens relevante vedlegg. Dette skal dokumenteres i form av en testrapport fra et organ innen EØS med kompetanse til å utføre samsvarsvurderinger på området. Ved bruk av andre tekniske spesifikasjoner må tilsvarende sikkerhetsnivå kunne dokumenteres."
Så dersom stikkontakten er iht. NEK 502 så er det ok. Men det åpnes for andre varianter i siste setning.
2) Så har vi NEK 400 som, så vidt jeg kan se, henviser til NEK 502 over alt der det er snakk om stikkontakter, nærmere bestemt feks. 823.511.101, "Følgende stikkontakter kan benyttes: stikkontakter i samsvar med NEK 502.. " + noen andre urelevante.
Dette må jo tolkes dithen at fra NEK 400 sin side gjelder kun NEK 502-typene. Så en stikkontakt type E er kanskje ikke et problem sett mot Forskrift om elektrisk utstyr. Men sett med FEL/NEK400 er det ikke akseptabelt.
Holder denne logikken vann?
Hehe, så bra, takk for svar.
Oppsummert kan man vel da si at det ikke er ulovlig, så lenge man kan dokumentere ved tester utført av testinstitusjon innen EØS (typisk NEMKO), at tilsvarende sikkerhetsnivå som det angitt i NEK 502, er ivaretatt. Enig?
Så har man avviket fra NEK400 i samsvarserklæringen, FEL §16 (godt poeng!) og det upraktiske aspektet i tillegg selvfølgelig. Så det er uansett ikke noe å legge opp til, om det kan unngås.