Hei! Vi holder på med et utskiftningsprosjekt der vi skal skifte noen Zenerbarrier ++. på felt siden av sløyfen er det kun et temperatur element, dette er kablet hele veien inn til barrieren før det går videre til transmitter (dette stå inne i utstyrsrom).
Ifbm prosjektet skal vi oppdatere Exi beregningene. Det jeg lurer på da er om det er noe krav til å dokumentere elementet? dette er jo en passiv komponent som jeg hvertfall ikke har sett noe ATEX sertifikat på. Hvis det er et krav, når kom det og vil det da ha tilbakevirkende kraft på vårt utstyr fra 1995?
Takk for godt svar! siden dette kom i 2013/2016 er da krav om at vi skal skaffe dette nå ? Eller er det slik at vi kan forholde oss til det som var kravet når det ble designet?
Dagens krav (Kom i IEC 60079-14:2013/ NEK 420:2016) er at "Enkle Apparater" som passive komponenter skal være tydelig identifiserbare som dette, kan merkes av hvem som helst. Maksimal overflatetemperatur skal og beregnes og dokumenteres, for temperatur element (RTD) er det satt eksempel på i IEC 60079-25:2020 Figur E1, der det er beskrevet at overflatetemperaturen bestemmes av temperaturen på mediet RTD elementet måler.