Hei
Lurte litt på hvordan ex vedlikehold utføres i praksis på ex nipler (bortsett fra visuell inspeksjon)
Er det "vanlig" ved "detailed inspection" å demontere nippel og sjekke f.eks jording på ExD nipler, gjenger/flammespalte osv?
Hei
Lurte litt på hvordan ex vedlikehold utføres i praksis på ex nipler (bortsett fra visuell inspeksjon)
Er det "vanlig" ved "detailed inspection" å demontere nippel og sjekke f.eks jording på ExD nipler, gjenger/flammespalte osv?
Hei,
Det kommer nok litt an på inspektøren, typisk på fabrikkinspeksjon eller ved innledende detaljert inspeksjon vil man ta et utvalg av støpenipler for å kontrollere om det er gjort riktig, og på nipler med armering avsluttet i klem/ kon-ring om armering er festet riktig. Resultatet av denne sjekken vil avgjøre om man åpner alle. Det som er risikoen ved å demontere er at man risikerer å ødelegge og å skape slitasje.
Sjekkpunktet på kabelinnføringer i innledende inspeksjon sjekklisten i IEC 60079-14 og på detaljert inspeksjon i IEC 60079-17 sier ingenting om å demontere nipler, men sjekke at de er av korrekt type, komplette og strammet.