Hei vi har et Exp.skap plassert i sone 2 som har en blanding av Exe nipler og uklasifiserte kabelnipler.Må vi ha Exe nipler i et Exp.skap for kabelinføring? eller er det nok med uklasifiserte kabelnipler med IP grad.
Nei, de skal være Ex godkjente, har med materialkrav, slagfasthet, etc.
Hei Stein
Står det noen sted i sertifikatet/manualen til det Ex p-skapet hvilken gjennomføringer som kan/skal brukes? NEK 420A:2016 lister i NEK EN 60079-14:2014 opp under kapittel 10.2 at:
"Kabelnipler skal være i samsvar med IEC 60079-0 og skal velges for å opprettholde kravene til beskyttelsesteknikk i henhold til Tabell 10."
Denne Tabell 10 sier at det for utstyr med EPL Ex "p" (alle typer) er tillatt med Ex "d", Ex "e" samt Ex "n" (for sone 2, Gc).
Mvh
Eric
Vi har ikke manual/sertifikat på Exp.skapet tilgjengelig nå. Men kan normen tolkes slik at det ikke er mulighet for å montere uklasifiserte nippler og blindplugger i skapet? selv om IP-grad er bra.