Ved beregning av L/R verdi for en kabel i Exi kalkulasjoner.
Skal kabelens R verdi multiplieres med 2?
L/R = L/(R*2)
Jeg er ikke helt sikker på om begge kabelens ledere skal tas i betrakning?
Er det forskjell på om L/R verdien beregnes utifra om det er likestrøm kontra vekselstrøm som går i lederene?
Dette er formelen for å regne ut Lc/Rc forholdet til en kabel, Ref. IEC 60079-25:2020 Annex D:
Lc/Rc = 8eR+(64e²R²-72U²?eL)½ H/?
4,5U²?
Normalt så finner man kabelens L/R forhold oppgitt i datablad fra kabelleverandør. L/R forholdet kan kun brukes som alternativ dersom Li på alle tilkoblede instrumenter er under 1% av Lo, Co må fortsatt tas hensyn til. Det må også være oppgitt Lo/Ro verdi for barrieren.