FEL, vedlegg 1, uvedkommende rør

Har diskutert litt rundt dette med uvedkommende rør for vann, damp, gass og lignende som ikke skal forekomme i "apparatrom" (tavlerom) ifølge FEL, vedlegg 1.

Noen ser ut til å tolke dette dithen at det heller ikke skal forekomme ventilasjonsrør i et tavlerom, da de definerer oksygen som en gass. Jeg kan ikke helt se at dette er hensikten med teksten, og føler at det er en overtolkning. Enkelte ganger kan tavlerom være store og romslige, og føringsveier er vanskelig. Da ser jeg ikke noe stort problem med at et ventilasjonsrør går gjennom et tavlerom, så lenge det ikke ligger i veien for mine føringsveier. Et avløp, vanntåkeanlegg, gassrør eller annet som kan være med på å ødelegge et elektrisk anlegg ved feil, eller antenne gass ved en liten lysbue er jo en helt annen type risiko og bør i alle tilfeller utelukkes selvfølgelig. Men et ventilasjonsrør klarer jeg ikke helt å skjønne at skal være inkludert i dette.

Tanker?

Jeg er enig med deg i din forståelse. Se for øvrig Tolkning 10 fra NK64, som kan ha en viss relevans her: https://www.nek.no/standarder/...(2018-2022)---tolkninger.