Festing a kabler iht NEK 410

I nek 410-1 2008 del 401.38 står det om Festing av kabler.

Punkt 38.2 Sier avstand mellom festepunktene ikkje skal overstige 40cm. For legging oppå horisontal kabelgate kan avstanden økes til maks 90cm.

Punkt 38.4 Sier kabelklemmer/bånd som ikkje er av metall kan benyttes. Krav til slike materialer er under overveielse.

Punkt 38.5 Sier Når kabler festes med klemmer/bånd iht pkt. 38.4 og ikkje ligger oppå horisontal kabelbrett/kabelstøtter skal det også benyttes klammer/bånd av metall i jevn avstand (f.eks 1-2m) for å hindre at dei lsner under brann.

Spørsmål.

Er det kommet oppdaterte krav i nyere utgaver av nek 410?

Etter erfaring er trinnavstand på kabelstiger 250mm og hver 3-4 strips er av metall.

I punkt 38.4 står det at krav til andre materialer en metal er under overveielse. Er alle typer plast strips godkjent eller er det spesielle ting å tenke på?

Når kabler legges oppå horisontale kabelgater kan ein da la være å bruke metalstrips? ref punkt 38.5

På forhånd takk for svar.

IEC 60092 serien er oppdatert, men ikke oversatt til Norsk

Siste engelsk utgave finner dere her:

https://standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=60092

NEK holder på med innspurten på ny versjon av NEK 410-1:2008 og vil komme ut i løp av året.

NEK 410-2:2010 vil komme ut i løp av neste år.

Info om dette kommer på NEK.no og NEK nyhetsbrev