Hei
Står det i NEK400 noe sted at man ikke trenger ta med korreksjonsfaktor fra mindre kabler? Feks en 240 påvirkes ikke om den ligger intill en 2,5mm. (2,5mm påvirkes selvfølgelig).
Klarer ikke finne noe om dette
Hei
Står det i NEK400 noe sted at man ikke trenger ta med korreksjonsfaktor fra mindre kabler? Feks en 240 påvirkes ikke om den ligger intill en 2,5mm. (2,5mm påvirkes selvfølgelig).
Klarer ikke finne noe om dette
Se avsnitt 52B.5 i NEK 400:2018.