Flere strømkilder i TN system

Hei,

Vi har to trafoer som kan forsyne LS tavler i TN system. Det er bare en trafo som er koblet inn om gangen, og det andre skal frakoblet via Scada system. Det skal aldri være to tratoer som er koblet samtidig. I NEK400:2014 (303.2.1.2) er det Figur 3O som viser Systemer med flere strømkilder. Skal vi bruke det? Eller skal vi bruke (303.2.1.1) Systemer med en strømkilder i vår tilfelle i prosjektering?

Takk på forhånd.

Jeg legger til grunn at det er Figur 3O som vil gjelde i eksemplet du refererer til. Det er flere aktuelle strømkilder, uansett om disse ikke er ment å kunne kjøres i parallell.

Hvis dere er av en annen mening bør spørsmålet rettes til NK64; https://www.nek.no/standarder/faq/.