Flytende jord

Vil man kunne løse utfordringer med flytende jord i installasjoner med flere strømkilden (UPS). Dersom det monteres en skilletrafo i forbindelse med ups?

Ja, dette er beskrevet i avsnitt 551.2.302 i NEK 400:2018:

For statiske omformere (for eksempel en UPS) hvor fordelingsnettet tilknyttet omformerens sekundærside: ikke er galvanisk adskilt fra forsyningsnettet på omformerens primærside, og er utført med nøytralleder, skal denne nøytrallederen være forankret direkte til: installasjonens innkommende PEN-leder, eller til en ubrutt N-leder tilknyttet strømkilden i forsyningsnettet. Det skal ikke være mulig å frakoble nøytrallederen som føres frem til omformerens sekundærside uten bruk av nøkkel eller verktøy. VEILEDNING - Hensikten med kravet i dette avsnittet er å sikre at nøytralleder i alle driftstilstander er knyttet til et jordpotensial. Hvis ikke vil hele spenningssystemet (inklusive nøytralleder) kunne flyte i forhold til jord (som et IT-system). Pga. av kapasiteter i UPS og andre forhold, vil man da kunne risikere at en jordfeil vil medføre høye spenninger mot jord med derav følgende ødeleggelse av isolasjon og utstyrshavari.