Spørsmål til UPS forsynt fra flere strømkilder, hvor UPS ikke har egen skilletrafo og N-leder er dermed koblet sammen på main, bypass og utgang, Har lagd en skisse for å illustrere dette.
Er skissert løsning i henhold til kravene i NEK 400?Se følgende punkt, er det andre relevante krav til problemstilling?- 303.2.1.2- 551.2.302
Vil måling på Jordfeil sensor (EF CT) bli tilnærmet riktig?
Strømmen i N leder ved main forsyninger er opptil 3,5mA, men ved bypass vil strømmen i N-leder variere etter skjevlast UPS forbrukere, har derfor tenkt N-leder gjennom jordfeil sensor for bypass forsyning.
Det er to 400V tavler (SWB1 & SWB2) som forsyner egen distribusjonstavler og laster.
Link til skisse:https://wathne-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ole_wath_no/Eco2mlbRZwxJnNtIgiariu4BsYP-_zw64ke2UL84gwYP0Q?e=BzS0Ds
Relevante krav i NEK 400:2018 er som du beskriver gitt i avsnittene 303.2.1.2 og 551.2.302.
En løsningen i tråd med disse kravene tilfredsstiller FEL/NEK 400.
Det gis ikke svar på konkret prosjektering/detaljert løsning i dette forumet.
Avsnitt 303.2.1.2 har endel krav som skal utføres i hovedfordeling.Begge tavlene er likeverdige og forsyner tilsvarende systemer, det er derfor vanskelig å definere den ene som hovedfordeling foran den andre.Det er bare UPS som er forsynt fra begge tavlene.
Figur 44I avsnitt 444.4.7 ser mer ut som denne saken, hvor en har to likeverdige tavler.
Det er ønskerlig å plassere forbindelse mellom de sammenkoblede nøytralpunktene og beskyttelsesleder i tavle (SWB2) som forsyner bypass til UPS så denne lederen kan gå gjennom jordfeil sensor.
Vil løsningen i skisse være i tråd med disse kravene 303.2.1.2, 551.2.302?