En Pr 2 leder kabel blir forlagt i rør over himling i et kontorbygg. (Åpen forlegning).
Hvilken installasjonsmetode er dette?
En Pr 2 leder kabel blir forlagt i rør over himling i et kontorbygg. (Åpen forlegning).
Hvilken installasjonsmetode er dette?
Jeg er ikke uenig i vurderingen til Rob, som han bygger på beskrivelse i Montørhåndboka, og konklusjonen er helt grei.
Om du har NEK 400 kan det være greit å sjekke hva som er beskrevet her (som Montørhåndboka bygger på, men ikke like detaljert).
Installasjonsmetoder er gitt i Tabell 52A-2, og på side 192 i NEK 400:2022 er installasjonsmetode 42 beskrevet som: Én- eller flerlederkabel forlagt i installasjonsrør i hulrom i en bygning.Det vises videre til referanseinstallasjonsmetode (= forlegningsmåte) B2 for "små" hulrom, definert med høyde større eller lik 1,5 ganger diameteren på installasjonsrøret, og mindre enn 20 ganger diameteren på installasjonsrøret. For "store" hulrom (høyere enn 32 cm, ved installasjonsrør på 16 mm) kan referanseinstallasjonsmetode B1 benyttes.
Strømføringsevnen etter B1 er marginalt bedre enn B2.
Mener du referanseinstallasjonsmetode?
Om så er vel B2 nærmest, da kabelen er innkapslet.
Eksempel på ref. inst. met B2 i Montørhåndboka2018 s.204 er "PR i åpent røranlegg direkte på betongvegg"