I nek:400 Tabell 52b-14 er det tomt fra 1,5 til 16mm2 på forlegningsmetode F. Hva kan man gå ut ifra da?
Eksempel er RKK 10mm2 utført i forlegningsmetode F, hvordan kan jeg dokumentere strømføringsevne?
I nek:400 Tabell 52b-14 er det tomt fra 1,5 til 16mm2 på forlegningsmetode F. Hva kan man gå ut ifra da?
Eksempel er RKK 10mm2 utført i forlegningsmetode F, hvordan kan jeg dokumentere strømføringsevne?
Jeg regner med at du viser til manglende informasjon om strømføringsevne, for énlederkabler i tabellene 52B-10 til 52B-13 i NEK 400:2022.
Dette bygger trolig på Merknad 1 i avsnitt 52B.7 i NEK 400:2022, som beskriver at strømføringsevne bare er gitt for ledere som er vanlige i bruk i elektriske installasjoner. NEK 400 gjelder ikke for tavler.