Forutsetninger for krav til spenningsfall

Hei

NEK400 sier at Spenningsfall ikke bør overstige 3% for Belysning og 5% for annet bruk.

Hva avgrenser hvor langt tilbake i installasjonen dette skal måles/beregnes fra? I NEK står det "leveringspunket".


Gitt et større industrianlegg med 400V TN-C-S, hvor det er etablert et lokalt IT-Nett med en underfordeling for å forsyne eldre 230V forbrukere. Bør da spenningsfallet beregnes fra leveringspunktet mot det offentlige nettet helt til 230V forbruker, eller kan det beregnes fra 400/230V - trafo?

Spenningsfallet kan beregnes fra trafo.