Frakobling batteri

NEK400-8-806.537.2.102 sier at batterier skal frakobles lokalt ved batteriene og fra utsiden av batterirom. I Normguiden er og erstattet med eller. Hva er vanlig praksis her?

Normguiden har rett; her skal det være eller. Dette ble feil i NEK 400:2018.

Det er vanlig at batterier frakobles fra utsiden av batterirom.