Hei
Sliter litt med å finne noe konkret om jeg har lov til å fjerne dører på en tavle. Tavlen står i et tavlerom som er egen branncelle og er for sakkyndig betjening. Men det er litt trangt i rommet, og ved å kunne fjerne dørene på tavlen så hadde det løst problemet.
Som Bobb skriver vil fjerning av tavledører endre viktige forutsetninger relatert til sikkerhet.
Er tavlen produsert iht. tavlenormen (NEK EN 60439 ble implementert for ca. 20 - 25 år siden i Norge) bør produsent, om mulig, involveres.
Om dette ikke er mulig, eller det er en eldre tavle, må anleggseier selv stå for alle nødvendige vurderinger av hvordan endringen påvirker den totale sikkerheten. Det finnes flere virksomheter i Norge som kan bistå anleggseier i disse vurderingene.
Beste løsning er normalt å ikke fjerne tavledørene. Dette vil imidlertid avhenge av om "litt trang i rommet" medfører svekket personsikkerhet ved betjening.
Nei, da får tavlerommet en annen farekategori. dersom dørene er påmontert kan du bevege deg i rommet med bekledning tiltenkt risikovurderingen som ble satt av prosjekterende. Fjerner du dørene må man risikovurdere entring av rommet på nytt mht. bekledning osv. det er mye mere, men kort summert.