Funksjonssikker kabling innad i branncelle

Er det krav til funksjonssikker kabling innad i siste branncelle?

Si man forsyner nødlysarmaturer som alle står i samme branncelle. Kan man da sette opp en koblingsboks (funksjonssikker), og gå med BFSI kabel til koblingsboksen fra fordeling (i dette tilfellet reservestrømsfordeling forsynt fra UPS) og IFSI videre til armaturene? Evt. BFSI til første armatur, og så IFSI videre til de resterende?

Er det evt. andre vurderinger som bør tas hensyn til? Størrelse på branncellen e.l.

Ja, slik jeg forstår avsnitt 560.9.1 (og 560.8.1) i NEK 400:2018 skal det benyttes f. eks. BFSI helt frem til armaturene.

Det er sikkert andre som kan mye om dette emnet, og dere får eventuelt "arrestere" meg om jeg tar feil. :-)

Slik jeg forstår normen skal funksjonssikkerheten ivaretas helt frem til siste armatur.

Takk for svar!

Du skriver BFSI fram til armaturene. Mener du da fram til første armatur, eller fram til siste armatur?

Flott, takk :)