Gatelys, veilys, utkoblingstid

NEK 400-4-41, 411.3.2.3 og 411.3.2.301

Dette gjelder utvidelse (forlengelse) av eksisterende gatebelysning og vi får utkoblingstid som er >5 sek. ved 2. jordfeil (IT).Selve lysarmaturen er dobbelisolert. Lysmasten har samme potensial som jord og det er ingen andre ledende deler i berøringsavstand. Regnes lysmasten som utsatt ledende del? hvis ikke så kan vi vel tillate utkoblingstid >5 sek. ved 2. jordfeil?

Så lenge lysarmatur, og tilførsel til lysarmatur, er klasse II (dobbel eller forsterket isolasjon) vil krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk i FEF og NEK 400:2018 være ivaretatt.

Dette forutsetter imidlertid at krav i FEF til overvåking av første jordfeil er ivaretatt for hovedkursen, samt at maksimal berøringsspenning på 50 V ikke overskrides.

Jeg har avklart med REN at de deler ovennevnte forståelse av aktuelle krav i forskrift og norm.

Med "tilførsel til armatur" menes det fra fordeling eller fra koblingspunkt i masten?Det er PFSP frem til masten og PFXP opp til armaturen. Anlegget har jordfeilovervåkning.

Løsningen du beskriver er ok.