Noen gulvstående fordelingstavler leveres uten bunn? Kan disse settes rett på brennbart materiale? Hva sier standarden om dette?
Her er det § 34 i FEL som er mest aktuell, og les også veiledningen. Dessuten gjelder montasjeanvisning fra produsent iht. FEL § 36.
I praksis er jeg enig med Olav, i at en løsning med åpen tavle plassert mot brennbart materiale neppe medfører tilstrekkelig brannskille, mellom elektrisk utstyr og brennbare deler i bygningsoverflaten.
Nei. Tavler som er åpne i bunn må stå på ubrennbart materiale, som f.eks betong eller gips.
Hvis ikke er det avvik iht FEL §22: https://lovdata.no/forskrift/1998-11-06-1060/§22