Har elektriker "juksa litt"?

Hei,

var innom en venninne for å koble opp en takplafond via sukkerbit i takboks. Det har vært en elektriker før meg og fikset en kortslutning i boksen. Når jeg titter inn i koblingsboksen i taket (metallboks, støpt inn i murtak, eldre blokk), så ser jeg tre gule ledninger som ikke er koblet til noe (se bilde). Jeg synes dette var rart, er vant til at slikt skal være kapslet selv om det er inni en boks. Måler, ledningene virker strømløse (vet ikke hvor de går eller kommer fra så ukjent om det er en bryter et eller annet sted). Sender spørsmål til ekektrikeren, han sier dette er helt OK. Stemmer dette, er det innafor å la ledninger ligge åpne i koblingsbokser?

Fikk ikke med bilde første gang.

Det skal ikke være slik. Installasjoner skal vedlikeholdes eller fjernes. Gul isolasjon kan tyde på jordledere, og disse skal i så fall sammenkobles.

Vil også minne om at en slik jobb, inngrep i takboks, skal utføres av en elektrovirksomhet.