Krav om tilgjengelighet

Hei,

Jeg har et koblingspunkt i betong som ligger rett bak avtrekkshetten på kjøkkenet. Her kommer kabler som styrer vifte som er plassert på taket for ventilasjonen i leiligheten.
Dette koblingspunktet vil da ikke være tilgjengelig med mindre man skrur ned avtrekkshetten som er festet med skruer i betongen.
Er dette tilstrekkelig for tilgjengelighet? Tenker da også på at det vil være vanskelig for en som ikke kjenner til anlegget å vite at punktet er der. Det er alt for mye jobb å slisse rør i vegg osv. da leiligheten er pusset opp.


DSB har gitt følgende avklaring om dette i bladet Elsikkerhet: Å demontere elektrisk utstyr fra innredning for å komme til tilkoblinger og kontakter, for eksempel platetopp, vil også være akseptabelt dersom dette kan utføres av én person med enkelt verktøy i løpet av noen minutter.

Se fra side 6 her: https://www.dsb.no/globalasset....