Hovedføring i felles trappeoppgang

I vårt borettslag ble det ifm. en ombyggingsjobb flyttet stigekabler, som normalt gikk fra en tavle i kjeller, via rør i betong, og ut til sikringskap. Kablene går nå i en hvit kanal i tak i en rømningskorridor.

Er dette iht. regelverk? Hva skjer om det oppstår brann og dette raser ned?

Elektriker som har vært involvert i oppdraget sier at dette var eneste mulige føringsvei. Men kunne dette vært løst annerledes? Meisle ut betong, eller montere kabelbru?

Som alltid plikter elektrovirksomhet å risikovurdere installasjonen, og i dette tilfellet er avsnittene 422 og 527 i NEK 400 av spesiell interesse.

Det er opp til tilsynsmyndighet (DLE) å etterprøve, og eventuelt overprøve, elektrovirksomhetens risikovurdering.

Takk for innspill Jarle!

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-10/

Kabler som utgjør liten brannenergi, det vil si mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter korridor eller hulrom, kan føres ubeskyttet gjennom rømningsvei. Dette er et spesifikt unntak som gjelder kabler, og kan ikke brukes som begrunnelse for andre fravik fra preaksepterte ytelser.

Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være prosjektert og utført slik at deres funksjon opprettholdes i den tiden som er nødvendig. Dette omfatter også tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.

Installatør har risikovurdert seg til en preakseptert løsning. Om dette stemmer, må leses ut ifra risikovurdering.