Høy prosesstemperatur øker temperaturklassifisering til T2 i et T3-område

Installasjon av nivåbryter.

Området instrumentet skal installeres i er ATEX Sone 1, Gassgruppe IIB, Temperaturklasse T3.

Prosesstemperatur er 240°C.

I henhold til vedlagt tabell, får instrumentet temperaturklasse T2. Det finnes ingen andre leverandører/modeller med T3 klassifisering ved denne prosesstemperaturen, som møter andre nødvendige krav (SIL 3).

Hvordan kan dette løses? En tanke er å isolere/dekke til instrumentets overflate, og verifisere overflatetemperatur <200°C etter anlegget er satt tilbake i drift, men er usikker til hvilke krav som stilles til dokumentasjon/sertifisering ved en slik løsning.

Hei Ola, jeg ville tatt kontakt med leverandør, evt. sertifiseringsorgan som har godkjent bryteren.