Hvorfor gjelder kravet om høyeste varige driftsspenning (Uc) for overspenningsvern i IT-nett type 1 og/eller type 2 ? 350V kun installasjon galvanisk tilknyttet allment nett?
Er det noe mindre brannfare ved installasjon galvanisk adskilt fra allment IT-nett?
For installasjoner galvanisk adskilt fra allment IT-nett, legger normen opp til at eier skal ha kontroll på enhver jordfeil i transformatorkretsen (minimum isolasjonsovervåking og et fungerende internkontrollsystem). Høye, varige driftsspenninger (grunnet jordfeil i induktive laster) skal derfor ikke forekomme.
For installasjoner tilknyttet et allment IT-nett (som vi er relativt alene om i Norge, og derfor særnorsk krav her) har man ikke kontroll med jordfeil andre steder i transformatorkretsen.