Hva er definert som egnede termineringer mtp. ubrukte ledere i feltutstyr?

Hei

Det har tidligere blitt spurt om tilsvarende i forumet (her og her) uten at det har kommet noe konkret svar. Har en feltkabel som skal termineres i et Ex e kammer (det er ikke noen form for egensikre kretser), men det er ikke flere ledige klemmer for å terminere ubrukte ledere. Siden tape ikke kan brukes til dette formålet, hva menes egentlig med endeavslutninger som er egnet for aktuell beskyttelsestype per NEK 420A:2016 / 60079-14 kapittel 9.6.3? Kan man bruke en helt vanlig ikke-Ex klemme/isolasjonshylse, feks skruhylse eller WAGO terminal? Kan man bruke krympestrømpe?

Mvh

Eric

I NEK EN IEC 60079-14: 2014 står det i 15.2 under "Ex e" at det kun skal være "Ex e" termineringer i "Ex e" kapslinger (Hvis ikke annet er spesifisert i sertifikatet), du får og tak i Wago klemmer som er "Ex e" godkjent (221 - serien)