Hei! :)
Jeg holde på med oppgaven.
Fordelingssytem:
TN 400V, Ik3maks: 2.4kA
Ik1min: 0.4kA
Hvordan man beregne den største kortslutningstrømmen? Takk på forhånd! :)
Hei! :)
Jeg holde på med oppgaven.
Fordelingssytem:
TN 400V, Ik3maks: 2.4kA
Ik1min: 0.4kA
Hvordan man beregne den største kortslutningstrømmen? Takk på forhånd! :)
For IT- og TT-installasjoner er det mulig å manuelt beregne kortslutningsstrømmer, og formler for forenklede beregninger fremgår av f. eks. Montørhåndboka. For TN-installasjoner er det ikke mulig å foreta slike forenklede beregninger, og i praksis vil ikke manuelle beregninger være hensiktsmessig.
For TN-installasjoner vil det derfor være mest aktuelt med maskinelle beregninger (som Febdok). Alternativt kan anlegget dokumenteres ved målinger.