Hei.
Noen som vet I1 I2 I4 I5 verdiene på 10A UZ (skrusikring) .Tror di heter gG.
Tenker mest på I5 Verdien, Hvor stor kortslutning kan en ha i enden av kursen?
Hei.
Noen som vet I1 I2 I4 I5 verdiene på 10A UZ (skrusikring) .Tror di heter gG.
Tenker mest på I5 Verdien, Hvor stor kortslutning kan en ha i enden av kursen?
Det finnes oversikt over generelle egenskaper i ulike hjelpebøker, som Montørhåndboka, men kun for I1 og I2.I4 og I5 varierer fra leverandør til leverandør.
Du har rett JHS. Jeg var unøyaktig i mitt svar.
Smeltesikringer har én, sammenhengende utløsekurve, basert på termisk utløsning (smeltetråd). De har ikke, som f. eks. en automat med C-karakteristikk, en utløsekurve sammensatt av en termisk del og en elektromagnetisk del.
Det står for øvrig om dette fra side 122 i Montørhåndboka.
Hei LR
UZ-elementer har smeltetråd.
i3, i4 og i5 brukes ikke på smeltesikringer. For å finne utløsestrømmen må man inn og lese av tabeller fra leverandør for å finne tiden disse tar for å løse ut ved gitte kortslutningsverdier. (Utløsekurver). Dette vil variere mye alt etter hvilken produsent og type. gG er kvikke, de vanligste. gL er trege (arrester meg hvis jeg tar feil).
En smeltesikring som er høyt belastet vil starte avbrenning av smeltetråd og dermed tåle mindre over tid.
i4 og i5 beskriver elektromagnetisk kortslutningsstrøm. Med smeltetråd har man ikke elektromagnetisk utkobling ved kortslutning.
tipper du finner kurvene i febdok.