Jeg vet at Ikmin≥I5 er et krav, men jeg vil referere til kravet i fagprøve oppgaven min.
Hvor i NEK400:2022 står faktisk dette kravet? Finner bare noen som sier at det skal stå i 434.5.1. Det paragrafet finnes ikke i NEK.
Jeg vet at Ikmin≥I5 er et krav, men jeg vil referere til kravet i fagprøve oppgaven min.
Hvor i NEK400:2022 står faktisk dette kravet? Finner bare noen som sier at det skal stå i 434.5.1. Det paragrafet finnes ikke i NEK.
Det finnes ikke krav til at Ikmin≥I5.
Kravet i NEK400:2022, til beskyttelse av kabler og ledere ved kortslutning, er gitt i avsnitt 431.4.4: "Strømmen skal brytes før isolasjon på ledere når sin maksimale tillatte temperatur".
Dette kravet innfris ved å følge avsnitt 533.3.1.1, og i tillegg gjelder avsnitt 422.
1) Ved momentan utkobling (t < 0,1 sekund) er det nok å sjekke gjennomsluppet energi. Momentan utkobling oppnås når Ikmin ≥ I5.
2) Om momentan utkobling ikke oppnås skal utkoblingstiden beregnes. Utkoblingstider til og med 5,0 sekunder er akseptabelt.