Kortslutningsstrøm

Heisann, jeg har et lite spørsmål her ang. IKmin og IKmaks. ( er skolerelevant )

Setter pris på svar.

Du kjem til en tavle som står i et 230V IT-anlegg som har en maksimal kortslutningsstrøm på 5kA,og på den lengste kursen fra den tavlen har du IKmin på 300A.

Vil du kunne bruke dette vernet i det hele tatt? Vil det i så fall kunne brukes i både B og C- karakteristikk?

Hvilket vern?

beklager for det, trodde jeg skrev det inn...

Schneider 2P 32A B

For B-karakteristikk er I5 = 5 x In, og for C-karakteristikk er I5 = 10 x In.
B-karakteristikk får elektromagnetisk utløsning (160 < 300), mens C-karakteristikk ikke oppnår elektromagnetisk utløsning (320 > 300).

Om utkoblingstiden er mindre enn 5 sekunder (maksimal utkoblingstid ved kortslutning iht. avsnitt 425 i NEK 400:2022) kan C-karakteristikk likevel benyttes. Her gjelder avsnitt formelen t <= k^2 x S^2/I^2, i avsnitt 533.3.1.1 i NEK 400:2022.

Det enkleste svaret er: Vi ønsker å oppnå momentan utkobling, og kan benytte et B-vern for å ivareta dette, men ikke et C-vern.