Hei, jeg skal snart ha fagprøve og prøver å finne fram til forskjellige krav i NEK 400 som kan være sjekke å referere til under veis i fagprøven.
Men jeg sliter med å finne noe å kunne referere momentan utkobling skal være mindre enn minste kortslutningsstrømmen i kretsen. (I5<=IK2Pmin)
Søkt rundt på nettet og det står at det skal ligge i NEK 400 533.3.1.1, men her står det om termisk påkjenning og krav for maksimal temeratur på ledere og kabel, osv.
533.3.1.1 ved kortslutning tillates det høyere ledertemperatur enn ved overbelastning, og grensetemperaturen fremgår av tabell 53A. Kursens kortslutningsvern skal bryte strømmen før lederne når denne temperaturen. Tiden det tar før lederen når grensetemperatur kan beregnes med t = (k^2*S^2)/I^2. Dette vil si at kravet til utkobling blir gitt av formelen, å akseptere mer enn 5 sekunder burde ikke praktiseres. Dette betyr at du først beregner kravet, og henviser til at kursen har momentan utkobling ved f.eks (I5<=IK2Pmin)
Det er ikke krav til momentan utkobling i avsnitt 533.3.1.1 i NEK 400:2022 (< 0,1 sekund ved Ikmin > I5), men det er krav til maksimal utkoblingstid på 5 sekunder i avsnitt 422 i NEK 400:2022.
Det er altså to mulige løsninger for å ivareta kravene i NEK 400:2022:
1) Momentan utkobling oppnås fordi vernets I5 er mindre enn Ikmin, og hvis ledernes isolasjon tåler gjennomsluppet energi (I^2t <= k^2S^2) er kravene i NEK 400:2022 ivaretatt,
2) det oppnås ikke momentan utkobling, men t <= k^2S^2/I^2 <= 5 sekunder, og krav i NEK 400 er ivaretatt.