Inntaks kabel IT-nett

Hei, jeg lurer på hvorfor det er krav om Rkk (dobbelt isolert) på It-nett?

For IT gjelder avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018, om 1. jordfeil ikke kobles ut.

Hvor det ikke anvendes utkobling av 1. jordfeil, skal forventet berøringsspenning som opptrerved 1. jordfeil ikke overstige: 50 V AC i AC-systemer, og 120 V DC i DC-systemer.

VEILEDNING - Dersom inntakskabel/stikkledning hverken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet. Tilsvarende vil gjelde også for hovedfordeling (sikringsskap).

For å være i samsvar med 412 må alt foran jordfeilvern være dobbeltisolert/klasse II.

Hei, det er ikke krav bolig, men vil senke nødvendig overgangsmotstand til jord til mindre eller lik 50/0,03.