Hei, er det krav om å ha dobbelt isolert kabel fra tilknyttnigsskapet til sikringskapet når det er ett TN system?
Nei, det er det ikke.
Dette står ikke i "forskriftene", men følger av systemforståelse ut ifra avsnitt 411 i NEK 400:2022.
Det er kun for TT det er krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk for hele kursen. For IT er det "lurt" med dobbel isolasjon fra tilknytningsskapet, fordi dette reduserer kravet til overgangsmotstand på jordelektroden. For TN har det ingen hensikt.
Hvor i forskriftene står dette?