Hei.
Vi har montert en Growat inverter på et solcelle anlegg. Monterings anvisningen sier: This inverter complies with IEC 62109-2 clause 13.9 for earth fault
alarm monitoring
NEK sier: Solcelleomformere skal være i samsvar med NEK EN 62109.Solcelleomformere skal velges iht. de forventede ytre påvirkninger og i samsvar med NEK EN 62109-1:2010 avsnitt 6
Er IEC 62109-2 og EN 62109-1 det samme?
Vi har hatt DLE kontroll på anlegget. De krever at vi skal dokumentere med en samsvarserklæring fra produsent på at inverteren er iht EN62109. Hva som står i monterings anvisningen er ikke godt nokk. Vi la ved test sertifikatet fra TUV der det står at den var iht En 62109 - 1 og 2 + IEC 62109 1 og 2. Men dette blei ikke godtatt.
Kan DLE kreve at vi skal dokumentere på andre måter en monterings anvisningen?