Solcelleomformere og krav til oppfyllelse av IEC-62109

I NEK400 står det følgende i PV kapittelet:

712.511.102 Solcelleomformere skal være i samsvar med NEK EN 62109.

Solcelleomformere skal velges iht. de forventede ytre påvirkninger og i samsvar med NEK EN 62109-1:2010 avsnitt 6.

Hvordan skal denne tolkes? Skal solcelleomformeren tilfredsstille hele 62109? I så fall så undrer jeg på hvorfor teksten under spesifiserer at avsnitt 6 skal følges. Noen som har innspill rundt dette?

712.511.102 Solcelleomformere skal være i samsvar med NEK EN 62109.

Solcelleomformere skal velges iht. de forventede ytre påvirkninger og i samsvar med NEK EN 62109-1:2010 avsnitt 6.

Dette betyr at: Ja, solcelleomformeren skal tilfredsstille hele 62109, og avsnitt 6 i denne standarden gjelder ved vurdering av hvilke ytre påvirkninger solcelleomformeren skal tåle.