I forbindelse med solcelleinstallasjon skal invertere velges iht. gjeldende regelverk. I solcelleveilederen til NELFO er det presisert at inverter SKAL samsvare med NEK EN 62109-1:2010. Dette er også beskrevet i NEK400:2018.
Vi har et tilfelle der privatkunde har kjøpt følgende inverter fra norsk leverandør:https://www.martom.no/wp-content/uploads/2020/09/Growatt-MID-6_12KTL3-XL-Datasheet.pdfDenne er ikke godkjent iht. ovennevnte standard. Kan denne inverteren i det hele tatt, kobles til allment nett ? Er det noe som tillater tilkobling av denne basert på andre standarder/forskrifter/utførelse?Det blir heller ikke tydeligere ut i fra denne tolkningen NEK har gjort:https://www.nek.no/tolkning-av-nek-400-solcelleomformere/
Inverteren er forøvrig godkjent iht. NEK EN 50549-1.
Håper på noen gode svar her. (Produktet som er omtalt er for å belyse produktproblematikk ved tilkobling)
Det står faktisk svar i tolkningen fra NK64, som du har lenka til.
Det er ikke tilstrekkelig at en inverter for solcelleinstallasjoner tilfredsstiller NEK EN 50549-1, da NEK 400:2018 krever samsvar med NEK EN 62109-1 for invertere i solcelleinstallasjoner.
Invertere i henhold til 50549-1 tilfredsstiller altså noen generelle krav i delstandard 5-55 i NEK 400, men ikke de spesifikke kravene til invertere i solcelleinstallasjoner i henhold til delstandard 712 i NEK 400.
Hei, vet at dette er en gammel tråd men er fremdeles relevant.
Har noen funnet en test rapport der inverter er testet mot 230V IT nett etter IEC62109? Finner bare test rapporter der inverter er testet etter 400V TN. Dette gjelder samtlige inverter-produsenter som jeg har funnet. Og disse er "laget for" 230V IT.
Håper noen kan svare og evt. gi noen eksempler :-)
Vil bare føye til at datablad for nevnte inverter ikke er helt komplett i henhold til de standarder som den er godkjent for. Ved søk på inverteren og om den samsvarerer med NEK en 62109 så finner man at den er i samsvar med også den. Dette gjelder alle invertere til Growatt slik jeg ser det. Se følgende lenke: https://www.ginverter.com/upload/file/contents/2020/05/5ebdfc6bb7a20.pdfHar selv en growatt-inverter installert hjemme og stusset når eg såg databladet til den, men nærmere undersøkelse viser at den er i henhold til krav/"anbefaling" i NEK400.