Skal IE/IS/PE være helt seperate og adskilte fra hverandre i et kontroll kabinett? Eller kan vi etablere 3 stk skinner som er internt tilkoblet og samtidig tilkoblet et punkt i strukturen? Dette gjelder hvor kontroll kabinettet også er plassert Ex område.
Regner med det er en offshore installasjon du er på siden dere henter jord fra strukturen.
I NORSOK E_001:2016 punkt 8.2 står det blant annet:
- There shall be a separate main earth reference point for PE and IE.
- The distance between the PE and IE reference points shall be minimum 1 000 mm.
Vanligst er å separere både ISE, IE og PE med minst 1 meter i strukturen, noen anlegg har felles ISE og IE.
Hei,
det står ikke noe så spesifikt i IEC standardene, men det er en grunn til at man har satt disse føringene. Hovedsakelig er det for å hindre at man får jordfeil strømmer fra PE-systemet inn på signal skjermingen, for IS-signaler er dette enda viktigere for det vil gå ut over beskyttelsesmetoden.
For signaler som går til Sone 0 (EPL Ga) anbefaler man i IEC 60079-14:2013 pt. 16.3 at man benytter galvanisk skilte barrierer for å sikre enda mer mot dette.
Krav til jording for IS kretser finner du i IEC 60079-14:2013 pt 16.2.2.3 og 16.2.3, det er litt for mye informasjon i disse punktene til at jeg kan gjengi dette på fagforumet.
Hei, Takk for svar.
Du henviser til Norsok men hvordan blir det dersom Norsok ikke er aktuell/førende?
Jeg har et tilfelle på et drillskip hvor vi kun forholder oss til IEC standardene.