Jordfeilbryter elbil dobbeltisolert kabel

Hei. Ved å bruke tilførsel type mrflex og direkte til lader med innebygget dc vern, kan man da slippe jordfeilbryter på kurs, eller må man ha "vanlig" jordfeilbryter I tillegg?

Bra besvart av Olav og Elektro.

Se NEK 400-7-722.531.2.3.101

"Hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet mot virkningene av DC feilstrømmer. Beskyttelsen skal anordnes ved bruk av:

[...]

- strømstyrt jordfeilvern Type A som sammen med et utstyr for detektering av DC sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955, minst gir beskyttelse mot DC feilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern Type B."

For å oppsummere, ja du må ha type A "vanlig" jordfeilbryter først, 30 mA, se NEK 400-7-722.410.3.6

Dobbelt isolert kabel (PFXP) til lader med innebygget jordfeilbryter og vanlig automat oppstrøms fra tavle. Er ikke dette lov?

Jo oppstrøms type B som Olav skriver

Har du lader med innebygget jfb type B, trenger man ikke jordfeilbryter før klasse II kabel